4、质量通病的防治
4.1 预埋地脚螺栓偏位:
⑴产生原因:
1)预埋时没有精确到位;
2)浇灌砼时挤压移位;
3)施工机械等人为碰撞错位;
⑵防治措施:
1)预埋螺栓时,大型厂房如若从第一条轴线量测到最后一条轴线,容易产生累计误差。宜从中轴开始往两边分;
2)预埋地脚螺栓尽量不要与地梁钢筋焊接在一起,最好有一套独立的固定糸统,如井字型钢管固定。砼浇灌完成后要立即进行复测,发现偏差及时处理;
3)预埋完成后,要对螺栓及时进行围护标示,作好成品保护;
⑶构件拼装偏差:产生原因:
1)构件运输、堆放变形;
2)起吊后挠曲变形;
3)安装时的累计误差偏差;
防治措施:
1)构件在装车运输过程中要采取保护措施,下车堆放必须垫放平整;
2)对大型构件的起吊位置,要经过计算确认;多台吊机同步作业时,要统一指挥,平稳起吊;
3)为尽量消除累计误差,构件在拼装时应从中间往两边分,并加强过程量测,发现偏差后,要及时找出原因并调校好;安装过程中如发现偏差过大,千万不能强行校正或随意扩孔,应交设计采取技术补救措施解决。中山某工地有一单层厂房,在安装钢构梁时发现偏差过大,施工方采取用绞车强拉的校正方式,结果造成失稳倒塌,好在没有造成人员伤亡。
⑷钢柱垂直偏差:产生原因:钢柱吊装完成后,柱脚垫块没有及时垫好,或者垫块不平衡;
防治措施:钢柱吊装完成后,要在柱脚的四个方向及时加塞钢垫块,防止钢柱加荷后失稳变形。当测量校正完成之后,要及时进行二次灌浆,并要确保灌浆质量;
⑸屋面、天沟漏水:产生原因:搭接收口收边不好,打胶不好;
防治措施:屋面漏水多发生在屋面板与采光板、通风器搭接之间,要重点检查;天沟漏水除多发生在搭接位置处,要特别注意屋面板伸入到天沟的搭接收边,防止雨水倒流进室内。同时要注意到天沟内的排水管帽应使用球型管帽,不能使用平篦管帽,以免造成排水不畅;
⑹吊车梁摆动产生原因:吊车梁弹簧垫片松动,或者固定螺栓松动;
防治措施:吊车梁的钢板弹簧垫片通常是按图纸要求焊接在牛脚上,焊接质量如何,监理工程师一定要登高检查,确保质量。对于固定螺栓,则应逐个全数检查。
5、结束语:
5.1 钢结构的发展势头迅猛,市场前景乐观。随着钢结构的广泛应用,大型钢结构的技术难度会越来越大,质量问题也会愈来愈受关注。监理工程师应及时掌握新技术、 新工艺、 新方法,赶立潮头才能把握先机;
5.2 钢结构的精度要求高,因此,树立良好的质量意识十分必要。监理工程师要从大处着眼,小处着手,切实有效的实施工序管理。抓好预控固然重要,过程控制必不可少。
陈建萍,国家注册监理工程师,现任分公司经理;单位地址:广东省中山市南安路23号后座