第7.8.1条 配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:
Fl≤1.35βcβlfcAln(7.8.1-1)

(7.8.1-2)
式中
Fl--局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;对反张法预应力混凝土构件中的锚头局压区的压力设计值,应取1.2倍张拉控制力;
fc--混凝土轴心抗压强度设计值;在后张法预应力混凝土构件的张拉阶段验算中,应根据相应阶段的混凝土立方体抗压强度f’cu值按本规范表4.1.4的规定以线性内插法确定;
βc--混凝土强度影响系数,按本规范第7.5.1条的规定取用;
βl--混凝土局部受压时的强度提高系数;
Al--混凝土局部受压面积;
Aln--混凝土局部受压净面积;对后张法构件,应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积;
Ab--局部受压的计算底面积,按本规范第7.8.2条确定。
第7.8.2条 局部受压的计算底面积Ab,可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称的原则确定;对常用情况,可按图7.8.2取用。